Větrání CHUC A - objekty řešené podle 730804 Z3 - Verze k tisku +- Požární ochrana (https://poinfo.cz) +-- Fórum: My Category (https://poinfo.cz/forum-1.html) +--- Fórum: PO (https://poinfo.cz/forum-2.html) +---- Fórum: projekce (https://poinfo.cz/forum-3.html) +----- Fórum: 73 0804 (https://poinfo.cz/forum-5.html) +------ Fórum: Únikové cesty (https://poinfo.cz/forum-45.html) +------ Téma: Větrání CHUC A - objekty řešené podle 730804 Z3 (/thread-24.html) |
Větrání CHUC A - objekty řešené podle 730804 Z3 - Radim Staviař - 15-04-2020 V kouzelné změně 3 v 730804 je zrušen článek 10.5.2 s tím, že se CHUC A nově řeší podle 9.4.2 730802. Tam je mimo jiné uvedeno, že doba evakuace po CHUC A je max. 4 minuty. To si ovšem mírně odporuje s hned následujícím čl. 10.5.3, kde se uvádí, že pokud je doba evakuace na CHUC A delší než 6 minut ... a stejně tak s nezměněnou tabulkou 16 v 730804, která mi umožňuje dobu evakuace po CHUC A až 10 minut. Vypadl tak požadavek, že větrání CHUC A musí být funkční po dobu minimálně 2tu. Co je podle vás teď platné? ![]() RE: Větrání CHUC A - objekty řešené podle 730804 Z3 - Josef Král - 15-04-2020 Hezký, to se fakt povedlo..... To je na vydání Opravy normy, kde se text upraví nebo se upraví tabulka, ale to zase hodí vidle do již realizovaných CHÚC a jejich dalších úprav. RE: Větrání CHUC A - objekty řešené podle 730804 Z3 - Patrik - 15-04-2020 Kdysi se vydávaly normy s modrým pruhem a až jejich praktické použití ukázalo co je třeba změnit, doplnit... Dnes se norma vydá a za měsíc platí. To ale nic nemění na tom, že zpracovatel normy to nezvládá koncepčně a že kontrolní mechanismy nefungují. Například těžko se investorovi vysvětluje, že když PVC kanalizační potrubí jde z patra do patra mezi PÚ ale hlavně pouze mezi WC, tak se do stropů mezi WC musí osadit požární manžeta. Vždycky jim říkám ať zavolají Ing.Boháčovi a on jim vysvětlí jak na WC hoří prkénko a intenzita požáru od prkénka způsobí přenesení požáru přes PVC potrubí do dalšího podlaží. Stará 10 s plochou do 8000m2 byla rozumným kompromisem. RE: Větrání CHUC A - objekty řešené podle 730804 Z3 - Zbinda - 15-04-2020 (15-04-2020, 03:55 PM)Patrik Napsal(a): Kdysi se vydávaly normy s modrým pruhem a až jejich praktické použití ukázalo co je třeba změnit, doplnit... Dnes se norma vydá a za měsíc platí.stará plocha do 8000 mm2 ale tolik nesypala ![]() RE: Větrání CHUC A - objekty řešené podle 730804 Z3 - Mara - 17-04-2020 Absolvoval jsem několik školení výrobců na požární těsnění a často jsem sebou měl nějaký obrázek ze stavby s dotazem "jak byste zatěsnili toto ?" v drtivé většině případů bez odpovědi ![]() |