čl. 6.5.1 - součinitel b u místně soustředného - Zbinda - 17-04-2020

V případě místně soustředného zatížení, pokud je to tvořeno místnosti tzn. ohraničenou plochou. Určujete součinitel b pro celý úsek nebo jen pro místnost kde je místně soustředné? Poznámka 9 mluví o místnosti a členění ale 6.2.5 mluví zase o b pro celý úsek, tak jsem z toho zmatený trošku


RE: čl. 6.5.1 - součinitel b u místně soustředného - Josef Král - 17-04-2020

Počítám součinitel b pro celý požární úsek. Stejné je to i v ČSN 73 0804 pro parametr odvětrání.


RE: čl. 6.5.1 - součinitel b u místně soustředného - Patrik - 17-04-2020

Já tedy s ohledem na poznámku 9 a čl.6.2.7 s tím pracuji následovně - pokud je místnost s vyšším požárním zatížením stavebně oddělena tak b stanovím z místnosti, pokud není stavebně oddělena pak použiji b celého PÚ. Např. archiv s plochou větší jak 25m2 b z místnosti.   Pak zkusím co to udělá se SPB, když je to soustředěné považováno z výsledné pro celý PÚ. Pokud to nemá výrazný vliv (nízké objekty s nehořlavým KS), tak to neodděluji, pokud je vliv výrazný, tak  místnost požárně oddělím a řeším jako samostaný PÚ dle 6.2.7b.