čl. 5.3 požární hydrant / výtokový stojan - Josef Král - 08-07-2020

Jaké jsou navíc podmínky prohlášení nadzemního hydrantu za výtokový stojan oproti "běžnému" hydrantu? 

1) Hydrant je určen pro požární úsely.

2) A dál...


RE: čl. 5.3 požární hydrant / výtokový stojan - Zbinda - 08-07-2020

Nejsem u norem ale jsem presvedcen ze stojan ma vetsi dimenzi/ prutok. Neni to nahodou v priloze 73 i s dimenzema?


RE: čl. 5.3 požární hydrant / výtokový stojan - Zbinda - 08-07-2020

tak už jsem otevřel normu, Kromě dimenze bych řekl ještě čl. 5.7 v 73 a průtok + aby to mělo všechno podle přílohy té 73


RE: čl. 5.3 požární hydrant / výtokový stojan - Josef Král - 08-07-2020

Taky si myslím, ale viděl jsem i povolený nadzemní hydrant jako výtokový stojan a jediné co na něm bylo jinak, bylo to, že byl dál od posuzovaného objektu Big Grin


RE: čl. 5.3 požární hydrant / výtokový stojan - Zbinda - 08-07-2020

asi lepší projektant Big Grin


RE: čl. 5.3 požární hydrant / výtokový stojan - Fantomas - 08-07-2020

(08-07-2020, 06:00 PM)Josef Král Napsal(a): Taky si myslím, ale viděl jsem i povolený nadzemní hydrant jako výtokový stojan a jediné co na něm bylo jinak, bylo to, že byl dál od posuzovaného objektu Big Grin

A nešlo jen o to, že se pro nadzemní hydrant uvažuje mezní vzdálenost jako pro výtokový stojan ve smyslu poznámky k čl. 5.3 ČSN 73 0873?
Jinak základní definice výtokového stojanu je překvapivě v čl. 3.2.


RE: čl. 5.3 požární hydrant / výtokový stojan - Josef Král - 08-07-2020

Ano, je to možné. Takže když mám primárně hydrant pro požární účely, který je nadzemní, tak může být ve vzdálenosti jako výtokovy stojan? Ale průtoky požaduji podle tabulky 2 jako pro hydrant?


RE: čl. 5.3 požární hydrant / výtokový stojan - Marek Lokvenc - 08-07-2020

(08-07-2020, 07:25 PM)Josef Král Napsal(a): Ano, je to možné. Takže když mám primárně hydrant pro požární účely, který je nadzemní, tak může být ve vzdálenosti jako výtokovy stojan? Ale průtoky požaduji podle tabulky 2 jako pro hydrant?

Přesně tak, nadzemní hydrant je podle poznámky považovaný primárně pro požární účely a může být ve vzdálenosti jako výtokový stojan. Už jsem to také několikrát použil.