Zatřídění kryté terasy - patriki - 18-07-2020

Dobrý den,

nejsem si úplně jist se zatříděním kryté terasy. Materiál svislá nosná konstrukce a nosná konstrukce střechy je ocelový jekl. Terasa je obložena dřevěnými palubkami a podhled střechy je taky z dřevěných palubek. Můžu tohle zatřídit jako nehořlavou konstrukci, když nosné části jsou DP1 a obložení bych započítal do stálého požárního zatížení? Děkuji.


RE: Zatřídění kryté terasy - Zbinda - 19-07-2020

(18-07-2020, 08:15 PM)patriki Napsal(a): Dobrý den,

nejsem si úplně jist se zatříděním kryté terasy. Materiál svislá nosná konstrukce a nosná konstrukce střechy je ocelový jekl. Terasa je obložena dřevěnými palubkami a podhled střechy je taky z dřevěných palubek. Můžu tohle zatřídit jako nehořlavou konstrukci, když nosné části jsou DP1 a obložení bych započítal do stálého požárního zatížení? Děkuji.
Za me ano ale je potreba pak zapocist drevo do staleho zatizeni