únikové cesty bez rizika - recepce
#3
(17-04-2020, 12:03 PM)Zbinda Napsal(a): Ahoj,
jaký máte názor k únikovým cestám všeobecně (je to problém 35 i 33) kdy chodba musí být prostor bez rizika nebo kde pn je max 5 kg/m? Podle 9.3.3 v 02 může být recepce součástí dokonce CHÚC pokud pn < 15 kg/m2. Říkám si, že když muže být v CHÚC, může být i součástí NÚC pokud je požadavek bez rizika jako např. 10.5.2 v 35? Jediný rozdíl je vlastně větrání a byla by z toho CHÚC a tam recepce být může, tak proč ne v NÚC?

Já to tedy aplikuji tak jak je to napsáno právě díky tomu větrání CHUC. A když investor požaduje v NUC otevřenou recepci tak je poměrně často i ve dvoupodlžaním objektu místo NUC navržena větraná CHUC. Nevím jestli se na to dá něco vymyslet.
Odpovědět


Příspěvků v tématu
únikové cesty bez rizika - recepce - od Zbinda - 17-04-2020, 12:03 PM
RE: únikové cesty bez rizika - recepce - od Patrik - 17-04-2020, 02:33 PM