14-04-2020, 02:02 PM
Tak jsem to konzultoval s HZS a výsledek je následující: Pokud VZT zařízení slouží pro PÚ shromažďovacího prostoru a zároveň pro další jiný PÚ, tak chtějí VZT jako samostatný požární úsek. Pokud VZT zařízení slouží pro více PÚ, ve kterých není shromažďovací prostor, tak jsou ochotní akceptovat řešení s EPS s kouřovými čidly v celým objektu, motorické klapky na všech potrubích, motorické stěnové mřížky a vše napojené na EPS, která v případě všeobecného poplachu shodí klapky/mřížky a vypne veškerou provozní VZT. Alespoň takhle to je možné provést v Litoměřicích. Myslím, že takovým řešením nebude snížena požární bezpečnost oproti 0872.